Forum Güç Elektroniği Online vs Line-Interactive UPS Mimarileri: Hassas...
Güç Elektroniği

Online vs Line-Interactive UPS Mimarileri: Hassas Cihazları Korumak

Furkan Demir
4 ay önce • 158 görüntülenme

Sistem Odalarında Neden Ucuz UPS Kullanılmaz?

Donanımları elektrik kesintilerinden korumak için alınan Kesintisiz Güç Kaynakları (UPS) temelde iki farklı çalışma prensibine sahiptir ve yanlış teknoloji seçimi anakartların yanmasına sebep olabilir.

Line-Interactive (Hat Etkileşimli) UPS

Bu cihazlarda şebeke elektriği (220V) varken akım ufak bir regülasyon işleminden geçip doğrudan bilgisayara gider. Elektrik kesildiğinde ise içindeki bir mekanik röle atar ve pilden (aküden) DC elektriği AC'ye çevirerek sisteme verir. Bu rölenin atma süresi (Transfer Time) 4-8 milisaniye civarıdır. Normal bir PC bunu tolere eder ancak hastane cihazları, hassas routerlar veya yüksek performanslı veritabanı sunucuları bu kısa kesintide kapanabilir veya restart atabilir.

Online (Çift Çevrim) UPS

Sistem odalarının standardı budur. Adı üzerinde "Çift Çevrim" (Double Conversion) yapar. Şebekeden gelen kirli ve dalgalı 220V (AC) akımı alır, önce aküleri şarj etmek için tamamen DC'ye çevirir (1. Çevrim), sonra bu DC akımı tekrar tertemiz bir 220V Sinüs dalgasına (AC) çevirerek (2. Çevrim) sunuculara verir.

Elektrik kesildiğinde bir röle veya geçiş süresi sıfırdır (0 ms). Sunucular hep akü ve invertör üzerinden beslendiği için kesintiyi ruhları bile duymaz. Sizler switch ve router kabinlerinizde hangi UPS topolojisini tercih ediyorsunuz?

Beğen 0
Bilgi İşlem Uzmanı 1

Hassas IT donanımlarında sıfır geçiş süresi sunan Online (Çift Çevrim) UPS kullanmak zorunludur. Line-Interactive cihazlar sunuculara zarar verebilir.

Beğen 3