Forum Elektronik & Donanım Elektronik Donanım ve Veri Merkezi İçin Kritik UPS...
Elektronik & Donanım

Elektronik Donanım ve Veri Merkezi İçin Kritik UPS Güç Hesaplamaları

Furkan Demir
4 ay önce • 187 görüntülenme

Sistem Odalarında Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS) Kapasite Planlaması

Milyonluk sunucuları koruyan en önemli donanım UPS (Uninterruptible Power Supply) sistemleridir. Ancak UPS seçimi genellikle etiket üzerinde yazan kVA değerlerine bakılarak yanlış yapılır.

kVA (Görünen Güç) vs kW (Gerçek Güç) Karmaşası

Birçok sistem yöneticisi 10 kVA bir UPS aldığında cihazın 10.000 Watt yük taşıyacağını sanır. Oysa aradaki farkı belirleyen şey Güç Faktörü (Power Factor - PF) değeridir.

Eski tip bir UPS'in güç faktörü 0.8 olabilir. Bu durumda 10 kVA x 0.8 = 8 kW (8000 Watt) gerçek güç çekilebilir.

Modern sunucuların güç kaynakları (PSU) Active PFC desteklidir ve UPS'e bindirdikleri yükte reaktif kayıp çok azdır.

Büyüme Payı ve Akü (Batarya) Yönetimi

Kabinlerdeki mevcut tüm cihazların maksimum güç tüketimlerini toplayın (Örn: 5000W). UPS kapasitesi hiçbir zaman %80'in üzerine çıkmamalıdır. %30 büyüme payı ekleyerek en az 8 kW'lık (10kVA PF:0.8 veya 8kVA PF:1.0) bir cihaz seçilmelidir.

Peki ya aküler? Elektrik kesildiğinde jeneratör devreye girene kadar veya sunucuları güvenle kapatana kadar geçecek süreyi (Backup Time) akülerin Amper/Saat (Ah) değeri belirler. Kurşun-asit (VRLA) akülerin ömrünü uzatmak için sistem odasının klimasını mutlaka 20-22 derecelerde sabit tutmak şarttır. 30 derece sıcaklık, akü ömrünü tam yarı yarıya düşürür!

Beğen 0
Bilgi İşlem Uzmanı 1

UPS alırken kVA yerine gerçek kW değerine bakmak çok önemli. %30 büyüme payı bırakmazsanız sunucular yüke bindiğinde cihaz kapanabilir.

Beğen 2

Cevap yazmak için giriş yapmalısınız.

Giriş Yap